냉각탑 정기점검표
작성자 :
관리자
등록일 :
2008-12-20 21:17:14
조회수 :
2,788
냉각탑 정기 점검표
| 구분 | 주별 | 월별 | 3개월 | 6개월 | 조업중단 & 년별 | 필요할때 |
| Main pipe | 청소 | 수리 | ||||
| Cold Water Basin(하부수조) | 청소 | 청소 | 청소 | |||
| Eliminator(비산방지판) | 점검 | 점검 | 교환 | |||
| Coupling(커플링) | 접촉상태검사 | 접촉상태검사 | 재결속 | |||
| Shaft(회전축) | 점검 | 점검 | 재결속 | |||
| Filler(충진물) | 점검 | 점검 | 교환 | |||
| Reducer(감속기) | 윤활유충만 | 윤활유교환 | 분해 점검 | 교환 & 수리 | ||
| Structure & Hard Ware (구조물) | 점검 | 수리 | ||||
| Nozzle | 점검 | 청소 | 교환 | |||
| Motor | 점검 | 점검 | 교환및수리 | |||
| Casing & Louver | 점검 | 교환및수리 | ||||
| V-Belt | 점검 | 교환및수리 |
상기 Table는 산업용 및 공조용 냉각탑에 모두 적용되는 정기 점검표 입니다.
출력하시여 유지보수 sheet에 활용하세요
-