TOP

냉각탑 용량선정

BUSINESS AREAS
동절기 휴유 냉각탑 운전 전 정비사항
작성자 : 관리자 등록일 : 2010-03-13 04:24:16 조회수 : 3,346

동절기 휴유 냉각탑의 운전 전 정비 지침서

( 기어 Type 감속기 사용 냉각탑의 경우)

 

Driving Part

보관을 위하여 제거했던 기계부품은 점검하여 전문 엔지니어의 지시하에 조립하세요

모타는 재수입하고 절연 점검을 하며, 손으로 돌려보십시오

진동 안전 스위치는 부식 여부를 점검하여 감도를 재 설정하며, 현장에서 보호 조치되었던 기계부품은 포장과 건조제를 제거하십시오

 

모든 부품은 완전히 점검하고 특수 보호도포제를 제가하고 필요하면 그리스를 다시 주입학고, 재도장 하세요

 

①감속기의 에어벤트 밸브를 열고 태그를 제거하십시오

Fan고정구를 제거하고 날개에 클랙이나 결합이 없는지 점검하십시오

  손으로 최소 10회 정도 회전시켜 이상이 없는지 점검하십시오


③감속기의 윤활유는 적당량까지 주입하며, 남아 있는 윤활유는 5일간 운전한 뒤 뽑아내고,새로운 윤활유를 채우시오


④관리요령에 의해 커플링, 플랜지, , 플랙시블 조인트와 축의 조립상태를 점검하십시오


⑤모타의 보호를 위해 조치했던 포장과 건조제를 제거하고 보호용 그리스를 제거하십시오,
그리스를 재 주유하고 절연저항을 체크하십시오

 

- 점검이 완료되면 구동부 주위에 작업용 공구나 다름 물건이 있는지 확인합니다.
 

 - 냉각탑 내부에 아직 점검인이 있는지 확인합니다.


 
확인이 완료되면 운전실에서 구동모타 전원 스위치를 2~3초가 간혈운전를 3회 정도 후 정상운전 합니다.