냉각탑 Cold Water Basin(저탕량) 설계에 관하여
작성자 : 관리자 등록일 : 2010-10-26 01:25:58 조회수 : 3,137

냉각탑 Cold Water Basin 체적에 관하여………….

New 신설 냉각탑 설계에 있어서 고객사와의 미팅 중 고려해야 할 사항입니다.

 

Cold Water Basin(이하 Pond라고 함)의 체적(저탕량)은 크면 클수로 좋으나, 공장부지 중

각종 설비의 자리를 제외한 부분에서 냉각탑에 할여되는 부지는 항상 적습니다.

따라서 냉각탑 운영에 지장이 없으며, 투자비가 적게 들어가는 경제적은 Pond 설계가 이루어져야 합니다.

 

Pond 설계의 기준은 냉각탑이 작동하지 않았을 경우, 생산설비를 보호하기 위한 정적한 냉각수의 확보입니다.

여기서 “Holding time” 이라는 개념이 적용됩니다. 이는 냉각탑에 어떠한 이상발생으로 순화되는 물을 더 이상 냉각하지 못할 경우, 어느 정도의 시간 동안 저장된 냉각수가 생산설비에 공급되어야 안전한지를 판단하는 시간입니다.

따라서 Holding time는 각 공장의 생산프로세서에 따라 다를 수 있으나, 오랜 현장 설계의 측면에서 검토하면 Max 10min 에서 Min 5min 의 시간을 적용합니다.

 

만약 78 톤의 냉각수를 시간당 사용해야 한다고 할 때, Pond설계는 …..

Holding time 10분 적용시..

 

시간당 78 ton ----  [(78 m3/hr)/3600(sec/hr)] x 60(sec/min) x 10(min)=13 m3

 

따라서 Pond의 사이즈는 13 m3 이어야 합니다.

 